7度18层,三级剪力墙,欢迎发言,有些地方因为双层空调板才布置上的剪力墙 结果布置1-Model.jpg

结果布置1-Model.jpg

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 杨般若
    杨般若 沙发
    剪力墙尽量对齐 充分发挥其面内刚度 之间的梁距离宜为4-6米左右 ,不要太小,大开间经济性 非常好, 因此去掉中间的墙,他们对刚度没什么大的作用,去掉他们位移比 位移角 周期比很容易满足
    2013-04-02 11:34:02

    回复 举报
    赞同0
  • yuxpsky
    yuxpsky 板凳
    可以考虑在比较长的墙上开洞吧 你这个确实有点大
    2013-04-02 07:52:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多