土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论问题:江苏省关于消防过载保护的解释

讨论问题:江苏省关于消防过载保护的解释

发布于:2013-03-21 14:56:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2012年江苏省建设工程施工图审查技术问答(电气专业)中,
11、某审图意见:消防配电线路过负荷保护切断电路,未仅作用于信号,不符合JGJ16-2008第7.6.4条(如地下室消防负荷总箱B-B1APES箱,In=80A,Ijs=59.8A)。请问:消防配电线路末级控制箱主回路已做到过负荷保护不切断电路,仅作用于信号,其以上各级保护开关是否都不得采用普通复式断路器?

答:据《低压配电设计规范》GB 50054-2011中6.3.6条和《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011中2.3.7.1条,从变压器出线至消防用电设备之间,不能出现动作于跳闸的过载保护,只能动作于信号。

这个回答是否合适?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    审图提的应该是对的。。
    2013-03-25 14:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • neuic1114
    neuic1114 板凳
    hotskll 发表于 2013-3-24 13:50 有些规范很傻的,我自己认为是末端的控制箱采用仅有磁脱扣功能的断路器就行了,上一级是配电级,所以还需要 …规范本身就不能太死了,否则就规范本身就没有意义了。既然是设计人员就应该根据实际情况去分析具体的问题。
    2013-03-25 13:35:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二层以上敞开的走廊(只有一面墙)要设应急灯吗?

GB5006-2006的11.3.1.5公共建筑中的疏散走道。这条是否适用于敞开的走道?。

回帖成功

经验值 +10