土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝器排风温度高低是否可作为制冷量大小的依据?

冷凝器排风温度高低是否可作为制冷量大小的依据?

发布于:2013-03-19 11:13:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
风冷机组用作空调工况(制冷剂R404A),设库温12度,室外温度33度,取蒸发温度为2度(表压5.3bar),冷凝温度43度(表压19bar)。
问:保持蒸发压力5.3bar不变,多加冷媒使冷凝温度由43度提高到53度,制冷作何变化?
1.从热焓图,单位冷媒制冷量将减少20%,压缩吸气比增大,按制冷原理,制冷能力将变小;
2.从实际调试看,冷凝温度提高10度后(压缩机电流增加6%),冷凝器变得很热,热风感明显要强烈很多,从常识,多排走了热量,库内制冷量将增大。
想不通,求解答,感谢。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zen1234
    zen1234 沙发
    joeyrover 发表于 2013-3-22 14:54 你前面回答的我还有点明白,但是后面你说的冷凝压力升高导致蒸发侧制冷剂比例减少,不是太懂。对于制冷剂在冷凝侧和蒸发侧的比例,解释为(不知是否对):压缩机增速后,可确定的是系统流量和排气压力必然增大,冷凝侧压力增大后,冷凝侧的冷媒形态为气态+气液态+液态,在高压下其比容变小(密度变大)因而量多,也就是在循环中积存了更多的制冷剂在这一侧,相应蒸发侧就变少
    2013-03-23 11:47:23

    回复 举报
    赞同0
  • zen1234
    zen1234 板凳
    joeyrover 发表于 2013-3-22 14:54 你前面回答的我还有点明白,但是后面你说的冷凝压力升高导致蒸发侧制冷剂比例减少,不是太懂。分析问题时一般都会有一定的前提条件,依据的条件不一样,结论也不一样,同样,任何结论,也是受各种条件制约的。对于压缩机转速上升,因流量和压力都在上升,功率会飙升很利害,大多常规就工作在额定状态,转速可增大的很少,可能的只是在低负荷时降速以节约能耗。如果仅仅分析转速上升,一般排气压力都会升高,而吸气压力变化量不是很大,具体变大变小,可能因实际设备系统不同会有不同,如真实的系统膨胀阀会调节这种变化,或者流量增大后系统各部件对这个变化适应性的不同,压力的变化也不同。
    2013-03-23 11:11:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

溴化锂吸收式制冷,浓溶液和稀溶液混合进入吸收器与单纯浓溶液进入吸收器有什么不同

溴化锂吸收式制冷,浓溶液和稀溶液混合进入吸收器与单纯浓溶液进入吸收器有什么不同

回帖成功

经验值 +10