土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家来帮我解释一下周期的疑问啊

大家来帮我解释一下周期的疑问啊

发布于:2013-03-16 00:14:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数
1 1.7929 126.28 0.89 ( 0.31+0.58 ) 0.11
2 1.5990 40.23 0.97 ( 0.56+0.40 ) 0.03
3 1.5332 156.88 0.15 ( 0.12+0.02 ) 0.85
4 0.5280 135.83 0.84 ( 0.41+0.42 ) 0.16
地震作用最大的方向 = -27.805 (度)

我只取了前面几个震型,21层的一般的剪力墙结构,是不是最好是
把前三个系数调到各自的0.9几最好啊?还有 比如说平动里面有0.11的扭转,这个和前面那个转角有
什么关系?第三个扭转周期,在156.88角度方向又跟X方向的0.12平动是什么关系?
比如第一个括号 ( 0.31+0.58 ) 在126.28这个角度方向,X,Y两个方向的平动系数,怎么看哪个
方向刚度大哪个方向刚度小呢?
小弟刚学,希望大家帮我解答一下 万分感谢啊!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yu_lin124404
    yu_lin124404 沙发
    adwarddong 发表于 2013-3-16 10:11 【答网友问续】周期的平动成分与扭转成分的疑问http://bbs.co188.com/thread-8542462-1-1.html我曾经的 …有网友认为:1、根据规范,只要平动成分大于0.5,就可以了。2、有的认为平动系数要成1或者完全接近1.这种两种观点我不赞同,我认为值得商榷。说明:1、实际设计中不能认为平动或扭转是以0.5分界的,这与扭转阵型或者平动阵型是不一样的,尽管规范没有严格的限值。2、规范的依据:《高规》9.2.5,对于这种扭转效应比较大的结构,应按照高层的B类建筑从严控制,周期比不大于0.85,且T1扭转成分不宜大于30%。3、据原建科院专家陈岱林(现盈科建老总)发表的论文,认为平动成分超过80%就是比较纯粹的平动。4、pkpm的扭转与平动成分是据ETABS引进,从地震能量的角度考虑的,具体有计算公式,可参考相关资料。看来我这个最小的是0.85 还是满足要求哈
    2013-03-16 10:31:16

    回复 举报
    赞同0
  • 北京院小李飞刀
    【答网友问续】周期的平动成分与扭转成分的疑问
    http://bbs.co188.com/thread-8542462-1-1.html
    我曾经的帖子里说的很清楚,去看看
    2013-03-16 10:11:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

200厚短肢剪力墙和剪力墙的界定疑惑

图中,高规7.1.8条: 7.1.8 注:1 短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;200厚剪力墙有人说总长度1750为1650的时候就是一般剪力墙,满足大于8的要求,也有人说没有严格的意义,等于8,1600MM即可为剪力墙!其中的“各肢截面高度”在本图中是1650MM还是1550MM还是1750mm?此图的无支长度是多少?

回帖成功