土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于很窄的厂房消火栓布置的问题

关于很窄的厂房消火栓布置的问题

发布于:2013-03-14 16:05:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
近来碰到一个小项目,丙类厂房,长54600,宽32200,布置室内消火栓的时候,想到两种方案,不知道怎么取舍,所以来听听大家的意见。

方案一:两边布置消火栓
如图中所示,在A和E轴布置消火栓

方案二:中间布置一道消火栓
如图中所示,在C轴布置消火栓,可以管两边

我布置了一下,认为方案一,靠近楼梯和门,方案二,可以少布置消火栓和管道。
如果这个厂房你来做,你们会选择方案几,或者有其他的布置吗?
欢迎各位大侠讨论。
如果你们选择方案几,或者新方案,最好留下你们的取舍依据。

方案一.jpg


方案二.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • guoxing15233411846
    两边布置,学习了
    2014-01-17 13:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • legend_lv
    legend_lv 板凳
    rzy6494 发表于 2013-3-20 15:56 1、你说“近来碰到一个小项目,丙类厂房,长54600,宽32200,”,看图后觉得不是一个小项目。2、规范有: …我图上画的线只是示意的,并不是之状的,只是示意在那轴上布置的。这是个三层的通用厂房。
    2013-03-21 16:21:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问这种情况需要消防竖管水平成环吗

办公楼(没有地下室)体积大于10000m3,消防用水量15L/s,消火栓个数多于10个。1到5层立管布置相同,每层4个立管都在一条直线,这样只连接底层和顶层的立管,只做立管竖向成环;立管在一条直线上水平成环感觉不好做也没有必要,所以不做水平成环,请问这样做行不行呢?还有就是GB50016-2006中8.4.2第一条“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。”中“连成环状”到底要求水平成环,竖向成环还是水平竖向都要成环呢?请大家指教。

回帖成功

经验值 +10