土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于高低温两用库的问题,请大家踊跃参与

关于高低温两用库的问题,请大家踊跃参与

发布于:2013-03-12 11:24:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

近年来,冷库设计要求五花八门,其中就有一个高低温两用库的问题,对于氨系统手动控制的系统倒是没啥,反正是人工控制,轮换降温就是,但是对于全自动控制系统来说就不那么简单了。有的客户整个系统要么做高温要么做低温,或者一部分库房这么做,相随来说简单些,可有的客户要求所有库房随时可以转换高低温库房功能,你又不好为他设计并联两套高低温系统,请问大家都是怎么做的?有什么好的控制方法?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • shyf08
    shyf08 沙发
    双温控制系统
    2013-09-18 13:36:18

    回复 举报
    赞同0
  • hcg900605
    hcg900605 板凳
    是一拖二的库房,你改一下温控器的开停机温度不就解决了吗?:L
    2013-09-16 21:32:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给做主机的专业人员提出一个话题,欢迎讨论!

这个绝对是一个技术难题,而且对许多技术人员看来也是一个难点,但是怎么解决好像大家都不愿意过多的涉及,也不想谈起,视之为技术秘密,今天我把这个作为一个课题提出,请大家各抒己见,不要吝啬自己的才学,不能多说可以少说,至少可以精要的点一下也可以。 1、整机的油位控制与哪些外界因素有关?(你设计的机组在使用过程中肯定出现过油位不稳定甚至报警的情况,是什么原因造成的?) 2、出现了油位问题,你都应该从哪些方面入手解决?

回帖成功

经验值 +10