我把水源热泵系统的主机换成了锅炉,这样行吗?

发布于:2013-03-06 15:53:06 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
本帖最后由 xiaogang9987 于 2013-3-7 08:28 编辑

如题,小弟现在有一项目,原来设计的是水源热泵机组给整个建筑群供暖,后来甲方找到我们要求我们将水源热泵机组换成燃气锅炉,而小弟一直在空调这块做一些简单的设计工作,锅炉几乎就不怎么懂。今天听了领导的大致这么几个意见,现在我把改好的原理图先请诸位老师给小弟指一指毛病,小弟不慎感激啊。欢迎拍砖,越狠越好。



image002.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 北斗星照
    北斗星照 沙发
    我的意见如下:
    1、去掉循环泵旁通管上止回阀前后的蝶阀。循环泵旁通管上只能画止回阀。
    2、循环泵前为什么要装2个蝶阀,2个压力表?(可能是没有修改好)
    3、定压补水装置出口的管路上,画一个安全阀就行,不用画2个安全阀。
    我很奇怪的是,板换二次侧,为什么采用水泵从板换抽水,而不是把水往板换里面压水。虽然这样也没什么问题,我觉得有点别扭。
    2013-10-28 16:12:28

    回复 举报
    赞同0
  • xiaogang9987
    xiaogang9987 板凳
    chinalnkydlzc 发表于 2013-3-19 08:09 只看了截图,有可能,减少一台锅炉和循环泵!烟道的部分呢?增加板换,最少二台;完全可以取消一次泵组的旁通 …谢谢前辈的细心指教,不过小弟不是很明白,不过还是要谢谢你了啊。还希望前辈多多提携我们晚辈啊。非常感谢!
    2013-04-25 08:41:25

    回复 举报
    赞同0