阅读下一篇
大于500的消防水池分为2个,连通管设置手头现在的一个工程经计算消防水量超过了500立方,把水池做了分隔,并在2个水池中间增加了连通管,管上设置阀门。总工审图时,提出,两个水池的分隔墙不用做成双墙,即不用设置连通管,只需是2个独立的水池即可,这样也可以减少水池的面积,给甲方节省空间,节约成本。并说即便设置了双墙,做连通管,甲方实际施工的时候也多不做。而且不设连通管的做法,消防队和审图公司都是认可的。大家现在遇到这种情况是怎么做的,是否设置了连通管,本人认为还是设置连通管比较稳妥,因为毕竟采取了分隔,单个水池储存的消防水量是不够的,如果有一套泵出现了问题,不能启动,那就只能用一半的水量来灭火。。。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
8.2.4 消防给水系统埋地时应采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材;室内架空管道应采用热浸镀锌钢管,并应考虑下列因素对管道的影响:
1 管道的耐火性能;
2 系统的最大工作压力;
3 覆土深度;
4 土壤的性质;
5 管道腐蚀;
6 可能受到如土壤、建筑物基础、机动车和铁路下面等其他附加荷载的影响。
8.2.5消防给水系统工作压力不大于1.2MPa时,埋地管道部分宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;但当系统工作压力大于1.2MPa时,宜采用无缝钢管,公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力不应大于1.6MPa。
回复 举报