土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30HXC螺杆压缩机排气止回阀关不严,大家探讨一下

开利30HXC螺杆压缩机排气止回阀关不严,大家探讨一下

发布于:2013-02-28 19:11:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 jun2006 于 2013-2-28 19:18 编辑

开利30HXC螺杆压缩机排气止回阀关不严,大家探讨一下。
该机组保养前未要求开机试运行,年前换油和油滤保养的项目,开机有时会出现同个系统另个压缩机螺杆反转,也就是排气止回阀关不严,关机重开又没事了。虽然不关保养的事,但是还是想帮客户解决这个问题。拆开检查止回阀芯、支撑组件和止回阀座均没有硬伤。
开利06N螺杆压缩机本人也维修了N个,内部结构很清晰,使用开利原装冷冻机油,没有理由会这样,大家说说吧。
准备更换处理,希望得到大家意见。
欢迎致电探讨,邓工:13826453539

2.JPG


1.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • gjy19820411
    gjy19820411 沙发
    换一套新的 就没问题了 估计是最里面的小胶皮的问题 大问题没有 我也换了很多了 洞里面有个小小的黑色胶皮柱
    2014-11-30 12:34:30

    回复 举报
    赞同0
  • 碗里木有鱼丸
    学习了,谢各位的分享!
    2014-09-12 11:41:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 789 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

麦克维尔螺杆机组节流装置改进留给维修人员的思考

本帖最后由 jun2006 于 2013-6-13 17:42 编辑 麦克维尔螺杆机组节流装置改进留给维修人员的思考?维修实例:某五星级大酒店机型:WMD390.2故障:机组无法启动,一致以来机组制冷效果差,说明:自安装以来与同台机组对比的结果。该机房只有厂家技术人员 可以进出,其他技术人员未经许可是不行的。接修状态:机组无法启动。维修思路:1、先确定制冷系统的冷媒量和油量 ,发现机组的实际冷媒量多了80公斤左右,油量则正常,按照机组铭牌

回帖成功

经验值 +10