土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【原创】典型住宅给排水设计思路,新鸟悟之,老鸟喷之

【原创】典型住宅给排水设计思路,新鸟悟之,老鸟喷之

发布于:2013-02-04 22:57:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.计算
a.最大日用水量,生活水池容积,总进水管管径
b.秒流量,生活水泵,总出水管管径
c.消防水池,室内
d.消火栓水泵,
e.喷淋水泵


2、方案提资阶段:
a.标准层:水表位,卫生间管井,厨房与洗衣机合用立管,消火栓位
b.地下室:生活水池,消防水池、生活水泵房、消防水泵房、报警阀室、集水井
c.与其他专业相关:标准层暖通风井,电井尺寸,前室,地下室人防,防火分区,


3、总平面综合管线,重点:
a.给水进水方向,
b.各栋塔楼各方向排水方向,
c.化粪池位置
d.水泵接合器位置
e.室外消火栓位置

4、塔楼标准层给排水,消防立管
5、群楼给排水立管,
6、根据综合管线考虑群楼顶排水管线汇合情况,然后绘制给排水出户管,
7、地下室给排水管线初步设计,
a.布消火栓,
b.塔楼群楼消火栓自喷给水立管连至水泵房
c.压力排水图
8、塔楼屋面
a.通气管,
b.试验消火栓,
c.楼梯间排水
9、群楼塔楼给排水,消防系统图,
a.计算给水,排水管径,标注平面
10、地下室详细平面及系统
计算分段给水排水管径
11、给水排水总平面

12、群楼,地下室自喷
13、地下室气体灭火,固定灭火器,
14、户型大样,消防水箱,水泵房大样,群楼卫生间大样


15、说明、图框、图签、图名、编号、目录、线宽


全部回复(55 )

只看楼主 我来说两句
  • 神棍789
    神棍789 沙发
    楼主总结的相当到位 赞一个!
    2014-02-24 09:50:24

    回复 举报
    赞同0
  • kerikerikeri
    kerikerikeri 板凳
    非常感谢楼主的分享!
    2013-10-11 15:50:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶水箱间能否直接放置在屋顶?

城镇给排水规范有一条说到,给水设备不能设置在居住空间的上层,下层。我们院老总现在不让把水箱间直接放在屋顶了,而要举到电梯机房上面,,,,消防分区也受影响,以前100米的楼一层接低区,现在二层就要接低区,请问大家有没有同样的问题?

回帖成功

经验值 +10