0人已收藏
12人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2150 人订阅
阅读下一篇
高压电机稀油站。(不到3秒油压即可达到设定值)然后自停,不到2秒油压迅速下降,接着又自起,本厂循环水泵高压电机稀油站,根据图纸,根本实现不了自投的功能。本人才疏学浅,研究了2天也没改出效果。求大神指点。(只能在机旁控制,没有中控系统)要求。1#电机故障停止,2#自投,当刚开启油站,油压较低,此时两台同时工作,将油压升起来后。根据旋钮开关的选择1主2备或是2主1备,备用停止。主电机工作。目前的状况如下,选择1主2备,起机时,2台电机同时工作,油压达到设定值时,备用停止。主电机工作打压,保持压力。当主电机故障时,备用不能自投,并且是间歇性工作,即油压低,备用自起。(不到3秒油压即可达到设定值)然后自停,不到2秒油压迅速下降,接着又自起,不到3秒油压即可达到设定值)然后自停,不到2秒油压迅速下降,接着又自起,如此循环,长时间肯定要烧电机,电路图如下。求电气大神指点。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(322 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
路过,感谢楼主分享
回复 举报