土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【答网友问】风荷载控制时连梁刚度是否折减及其原因

【答网友问】风荷载控制时连梁刚度是否折减及其原因

发布于:2013-01-30 18:32:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:05 编辑

danyang110的提问:
高规5.2.1 高层建筑结构地震作用效应计算时,可对剪力墙连梁刚度予以折减,折减系数不宜小于0.5。
而《全国民用建筑工程设计技术措施 结构(混凝土结构)》5.2.6条说明:当连梁内力由风荷载控制时,连梁刚度不宜折减。
不知各位大侠是怎么理解这条的。很迷惑,风载控制时,那我在连梁配筋算不过的情况下要不要折减?


附抗规5.2.1 说明:
高层建筑结构构件均采用弹性刚度参与整体分析,但抗震设计的框架-剪力墙或剪力墙结构中的连梁刚度相对墙体较小,而承受的弯矩和剪力很大,配筋设计困难。因此,可考虑在不影响承受竖向荷载能力的前提下,允许其适当开裂(降低刚度)而把内力转移到墙体上。通常,设防烈度低时可少折减一些(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减一些(8、9度时可取0.5)。折减系数不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。

回答:
10.png


【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html

10.png

全部回复(94 )

只看楼主 我来说两句
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币带走!!!!
    2017-07-07 09:02:07

    回复 举报
    赞同0
  • fzt4116
    fzt4116 板凳
    收藏下,以后会用得着的。
    2017-07-07 08:56:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2082 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

框架结构布置有什好的方法

本人刚做结构设计,对构件布置很不了解,希望好心人给以知道:)

回帖成功

经验值 +10