土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 求权威解释:关于栓口静压不能大于1.00MPa的疑问

求权威解释:关于栓口静压不能大于1.00MPa的疑问

发布于:2013-01-23 19:24:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
两个疑问:
(1)假设一个高层住宅,最高层的消火栓所在标高 80m,消火栓主泵放在标高 -5m处,主泵扬程选取 1.10MPa,那一层的消火栓( 标高1.1m)是否静压 超压(即 110m-5m-1.1m=103.9m 水损不计)?还是 不超压(即 80m-1.1m=78.9m

(2)同样这个高层住宅,假设需要稳压,在阁楼层设置稳压泵(所在标高 85m),稳压泵扬程 20m,那一层栓口是否静压超压(即 20+( 85m-1.1m =103.9m)?还是不超压(即 85m-1.1m=83.9m


求权威解释。。。我会看每一个人的回复的。。。

[ 本帖最后由 bestyupeng 于 2013-1-24 22:55 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • me__yy
    me__yy 沙发
    dongshi402 发表于 2013-1-31 11:22 同意六楼,分两区,高区40-80米,高区用减压阀+减压孔板;低区0-40米,低区用减压孔板;全调到0.2MPa。压力 …高区压力小,减压孔板的孔径满足规范要求,低区需要减的压力大采用减压阀+减压孔板,反了吧
    2013-03-01 10:38:01

    回复 举报
    赞同0
  • catte
    catte 板凳
    a_mmm_a 发表于 2013-1-25 13:51 我给你简单回复一下关于消火栓分区的问题1 最高一个分区,是屋顶水箱稳压,静压即为水箱至分区最低的消火 …正解
    2013-02-22 15:26:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

珠海地区稳高压消防给水系统

请问一下珠海地区室内消火栓和喷淋系统,可以采用稳高压消防给水系统吗?

回帖成功

经验值 +10