大家讨论个问题:地源侧在这种情况下加不加分集水器
比方说地源侧打孔区域比较规则,容易分区时,我认为没有必要做分集水器
当加分集水器后,管路同程就不好做了,需要大量得管材来保证每个大区得水利平衡,不加分集水器时,就很容易做,回水主管或者供水主管做个同程就可以了,管材和土方量都很小。
同时分集水器也只不过时拿一段大点管径得管材加工制作得,不用分集水器时,供回水主管肯定也比行连管大得多,不也是个很大得分集水器吗?所以我认为当区域容易划分,打孔区域规则时就没有必要设置分集水器了。那样得话管路很多,同时不利于每个大区得水力平衡
大家探讨下

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouy16
    zhouy16 沙发
    最好做,每路管道的水量均匀,保证每口井都能充分的参与换热
    2008-04-02 12:31:02

    回复 举报
    赞同0
  • wynf3
    wynf3 板凳
    楼主,作集分水器有以下几个目的:
    1、保证个环路流量平衡。
    2、系统安全性考虑,便于检修。万一有个孔坏了,你的整体同程管怎么能查出来,难不成挖开每个孔?
    3、便于地下换热器排气。