土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室电梯井与集水坑相交处钢筋怎么安装

地下室电梯井与集水坑相交处钢筋怎么安装

发布于:2013-01-17 10:27:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如断面图:设计为平板式筏形基础,图中白色底线是防水保护层,黄色线是槽中筏板板底钢筋,由于设计电梯井与集水坑较近,开挖之后两个槽之间有相交部分,现场做完防水保护层后施工成图中那样。而设计图纸上在两个槽相交的坎位置上布置了筏板板底附加筋,位置大概就在红色圈上,基本刚好以坎为中线向左右各伸出去1300,请问这几根附加筋应该如何安装?

[ 本帖最后由 scxhu 于 2013-1-17 10:28 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • kv123
    kv123 沙发
    star92 发表于 2013-1-21 16:15 筏板上凸部分下部土体已成楔形,此处必然应力集中,地基对筏板会产生向上的劈力,且基础计算本就复杂,基础 …对,那块地方的土实际也压不实,不如做平。
    2014-11-13 12:52:13

    回复 举报
    赞同0
  • kv123
    kv123 板凳
    其实完全可以把楔型部分削掉。中间另作钢筋混凝土分隔2个坑
    2014-11-13 12:48:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一下地下室防水施工流程

新手一枚,请教各位大神。地下室的防水工程,一般是先建永久和临时里面保护墙,之后在这些墙上面做防水让后再施工剪力墙啊底板啊什么的吗?搞不懂这个顺序,到底是先结构,在做防水呢还是怎么做,如果是先结构剪力墙做好,再做外部的防水,那剪力墙底部不就做不到防水了吗?那样的话水不就顺着剪力墙底部慢慢就渗进去了吗?求教各位啊

回帖成功

经验值 +10