土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 地下车库两个防烟分区的排烟问题

地下车库两个防烟分区的排烟问题

发布于:2012-12-15 06:15:15 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
问题1:如果地下车库一个防火分区内有两个防烟分区,能否共用一台排烟风机?风机的排烟量是否按最大的防烟分区计算?补风量是否是按所选的排烟风机的50%计算?

问题2:同上条件,分别设两个单独的排烟风机及机房,分别给各自的防烟分区排烟,但是补风量是按单台排烟风机中的大者的50%取,还是两者之和的50%取?

其本质是按一个防烟分区考虑设置排烟还是按两个防烟分区同时排烟考虑呢?

在此召集锦囊妙计

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wjhenry11
    wjhenry11 沙发
    两个防烟分区应该用两套排烟系统 每个防烟分区一个风机 补风的话按整个防火分区算 即两个防烟分区排烟量之和的一半以上~
    2012-12-21 13:27:21

    回复 举报
    赞同0
  • zhangwenxingzgz
    车库,如果要做喷淋,那么防火分区可以划分到4000㎡,防烟分区不能超过2000㎡,车库的排烟及通风建议按防烟分区设计,补风可以一个防火分区考虑一台补风机,补风量为整个防火分区的补风,所以应该是各个防烟分区的补风量之和。
    2012-12-17 11:23:17

    回复 举报
    赞同0