土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求解钢框架厕所节点验算情况不一样

求解钢框架厕所节点验算情况不一样

发布于:2012-12-12 16:56:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
关于钢框架结构一个小问题(一层小厕所)。在抗规8.2.8条,注明:钢结构抗侧力构件的连接计算应符合下列要求。。。(不一一列举)
然后pkpm里面也有这一条,点上之后发现,有些节点部位算不过去了。然后把高强螺栓连接改成焊接之后,还是有少量节点处理不过去。
我最想问的问题是为什么有的节点处验算了抗规8.2.8,有的地方没验算,下面是我截的图。
然后如果不满足要求,应该怎么调整,求求好人啊,最好能留个qq号

11.jpg


2.jpg


3.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • yiboapple
    yiboapple 沙发
    可能看不太清楚那个地方是计算不够的,节点
    2012-12-20 10:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • yiboapple
    yiboapple 板凳
    哥们,对不住,让你帮我解决问题还拖拖拉拉的,最近手里有点很急的工程。
    我刚刚看了一遍模型,模型在一段圆弧中是将节点分开的,估计在实际施工情况中,也会在一个圆弧内用几个钢梁进行拼接吧,不知道我选的那种国标钢梁里面有没有现成的圆弧梁。
    规范中说的是梁与柱刚性连接的极限承载力需要验算8.2.8条,我仔细看了下,只要是节点部位绿色,就是计算能通过的,都没有计算8.2.8条,那他的意思就是,这个地方不属于刚接;而红色的地方都计算8.2.8条。
    关键是有些地方他是对称的,却一边计算,另一边没计算,并且在进行定义的时候,我没有点较,也就是说应该验算8.2.8条,所以说现在有点迷茫
    2012-12-20 10:31:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

STS里补充数据的附加重量

问题一:STS里补充数据的附加重量包括哪些,分别怎么计算的啊?系统默认的是30问题二:有牛腿的地方,节点荷载怎么计算输入

回帖成功

经验值 +10