土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:有关承台联系梁钢筋搭接及搭接位置问题

求助:有关承台联系梁钢筋搭接及搭接位置问题

发布于:2007-08-23 11:17:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程采用桩基基础 承台联系梁有两种设置方式
1、联系梁顶面标高和承台面标高一致,2、承台联系梁低面标高比承台面标高高出20~30cm。
现在想请教 一:第二种情况下,地梁和柱交接处 箍筋应该怎么处理? 是按框架柱处理,柱子箍筋加密,地梁从柱边出50MM开始设置箍筋(03G101-1)? 还是交接处地梁箍筋照常设置,但柱子不设置箍筋?(06G101-6) 还是另外的设置? 二:以上两种情况,地梁钢筋搭接应该设置在什么位置?按框架梁设置方式处理, 还是按基础梁设置方式处理?
请高手给予解答!谢谢大家了 送分不多,希望大家能踊跃发言!
一下图片是钢筋工现场处理方法,是否正确

1187839048060.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • csg8921
    csg8921 沙发
    第一种情况我觉得只需要锚入承台Lae就可以了
    2009-05-07 10:45:07

    回复 举报
    赞同0
  • zyw1600
    zyw1600 板凳
    第一种情况:基础梁顶和基础顶平齐,现有工程大众化设计方案,我认为基础梁钢筋不能随意和基础向连就万事大吉,要和基础内框架柱牢固连接,或者不断!基础梁作用就是承担一层荷载并加强基础间刚度和抵抗不均匀沉降。
    第二种情况:计算模型有点类似框架梁,注意柱子底部类似短柱,要箍筋加密。基础梁可以在柱边50mm箍筋加密。
    2007-10-28 09:50:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:这个褥垫层怎么做?

最近做了一个工程,预制排架结构,基础一边是桩基础,打入强风化层,另一半做独立基础,落在强夯后的回填土上,在桩和独立基础之间要设置褥垫层,请问我该怎么做?

回帖成功