土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层住宅地下层设置地漏的用途

高层住宅地下层设置地漏的用途

发布于:2012-12-05 11:07:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
几个高层住宅的项目每个高层都有地下三层,地下三层每层都设置了一个地漏排水,什么用途?是排喷淋水还是其他用途?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • maoyuejun2010
    maoyuejun2010 沙发
    地下室有可能出现喷淋水和消火栓用水,最主要的是地面冲洗用水,地漏用于收集地面冲洗用水排至最下层的集水坑,最下层需设置排水沟,不需要设置地漏,集水坑内的水利用水泵排至室外。
    2013-02-27 17:36:27

    回复 举报
    赞同0
  • 水水水12345
    不是每层都有地漏吧,只有负一、负二层有地漏
    把负一、负二层的水排至负三层集水坑,再排至室外
    2013-01-04 13:59:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

寻求俄罗斯给排水、消防相关规范

我手头有一个俄罗斯的住宅项目,以前没有接触过,坛子里哪位朋友做过俄罗斯的住宅项目,能否给点设计帮忙并求一份相关规范本人不胜感激!

回帖成功

经验值 +10