土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电压偏差允许值的问题

关于电压偏差允许值的问题

发布于:2007-08-20 11:43:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
措施上,应急照明、道路照明、警卫照明的电压偏差允许值为5%和-10%,但措施上又有一条是照明分支线不宜超过2%,这怎么理解?我现在做的是应急照明,电压偏差允许值按5%取还是按2%?
请各位高手指点.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangya366
    zhangya366 沙发
    谢谢
    2007-11-29 14:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • james_caom
    james_caom 板凳
    警卫照明的电压偏差允许值为5%和-10%,指的是总的电压偏差。措施上又有一条是照明分支线不宜超过2%。并不矛盾。总的电压偏差分布在变压器、总干线、分支电缆、分支线上。
    2007-11-28 16:19:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

DT862表 倒转 晕 请高手指教!

我也遇到了这个问题,用一只单相1000w电炉试验(200/5),结果三相中有两相反转(每次都是单相测试)。这个问题搞不懂,其高手指教。

回帖成功

经验值 +10