应qq群网友的邀请,把曾经做过的一个多层体育馆带篮球场,看台能坐3500的模型给大家看看。这个体育馆位于非抗震设防区,不过我还是考虑了4级的构造。
2007.8.13 没想到这么多人关注此贴。谢谢支持!
建筑图是设计院的知识产权,我本无权力提供给大家。但为了更加好帮助大家学习和指出我的不妥之处。我传主要平面图给大家,里面和剖面就省了啦,希望大家原谅。
基础墙柱子相对简单,我也不传给大家了。
网架结构是委托网架公司设计,并提供荷载,我计算时候不考虑网架的刚度对于结构的贡献。网架层按0厚板,按弹性膜定义,另楼盖连接相对薄弱处按弹性膜,并在设计施工图时候给于加强,相对而言此处理仍属缺乏经验之为,希望大家指出错误之处。
楼盖主要用到预应力技术,本工程为有粘结预应力和无粘结预应力技术的结合,因有些复杂及建筑上的调整,我还是花了2月时间才完成这个项目。虽然一些大挑梁,预应力的设置,挠度的控制,次应力的计算,PREC程序的应用及局限性都做了较多的工作。仍然有一些考虑不足,希望大家发现。
此工程我本想写一篇文章详细讲述一下,奈事务缠身,时间不足,文章可能在2~3月之后会和大家见面。