分支不配开关,行吗?
分支不配开关,行吗?
因系统改造,用一6KV开关(额定电流1250A,动稳电流40KA,满足正常及事故要求)当进线,配有完整保护。分支负荷,4台变压器,为节省投资,分别只安装刀闸,不装断路器,容量3200/1000/1000/800KVA,共6000KVA。此设想有问题吗?请高手指教。供电可靠性可不考虑,主要是看安全性能否满足。
发布于
2004-10-20 00:00:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
refuhen
鼻兄,不行吧?变压器高压侧没有过流保护,就没有后备保护了!
所以小可认为,必须如ttt001同志所说,每个分支都要有保护!
2004-10-23 18:11:23
来自 PC
评论
举报
大鼻山
同意NLB
2004-10-22 23:07:22