土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分支不配开关,行吗?
因系统改造,用一6KV开关(额定电流1250A,动稳电流40KA,满足正常及事故要求)当进线,配有完整保护。分支负荷,4台变压器,为节省投资,分别只安装刀闸,不装断路器,容量3200/1000/1000/800KVA,共6000KVA。此设想有问题吗?请高手指教。供电可靠性可不考虑,主要是看安全性能否满足。

全部回答(10 )

  • refuhen
    鼻兄,不行吧?变压器高压侧没有过流保护,就没有后备保护了!
    所以小可认为,必须如ttt001同志所说,每个分支都要有保护!
    2004-10-23 18:11:23 来自 PC 评论 举报
  • 大鼻山
    同意NLB
    2004-10-22 23:07:22 来自 PC 评论 举报