“让广大人民群众喝上干净的水”是党中央、国务院向全国人民做出的庄重承诺,也是中央大力推进的一项重大民生工程。自2003年以来,历年的中央一号文件都是对农村饮水安全工作提出明确的要求,2009年中央一号文件更要求加快工程建设步伐,五年内,即2013年底前解决全部农村饮水安全问题,对我们设计人员来说,更应该重视农村供水安全问题设计工作。鄙人抛砖引玉说几点
1、用水量计算,这个首先需要确定该工程设计年限内供水规模。农村供水工程的设计年限,应与当地村镇总体规划相衔接,以近期为主,近远期结合,设计年限宜为10-15年。关于村镇供水,最高日居民生活用水定额,建议60-90L/cap.d 如果村镇有向集镇发展可能,指标建议放大,建议120-150L/cap.d
2,关于经济流速问题,这个问题群里有网友发帖提问,讨论比较激烈,这个经济流速,首先从供水系统综合费用去计算,考虑管材、安装、土方开挖回填、水泵运行费用、管网折旧运行费用综合确定。
经济流速是一个动态概念,不仅和当地技术条件有关,还和各管段管长、流量等有关。
100-400 400以上大管径流速不用说。这个大家都知道。最主要是小管径,比如PE管 90 75 63 50 40 32 等管径的流速确定,一般100-50mm管径,可以取值0.2-0.4之间,甚至更小点。具体可参考附件学术研究。
3、土方开挖,鄙人自己也设计多项省级重点民生农村供水工程,注意农村供水工程和城市供水工程的区别,放坡开挖明显不符合农村供水区别。一般农村供水工程沟槽底开挖DN+600左右就可以。埋深满足规范要求即可。沟槽底砂垫层宜采用10-20mm砂垫层。管径建议选PE管。局部过桥等特殊地段宜选钢管。
4,关于管网附属构筑物,闸阀选择宜选择暗件,明杆阀杆在开启时候会高于阀门井。不宜采用。排气排泥阀门按照配水管网实际长度视地形而定。城镇宜成环120米布置消火栓。
5,关于工艺选择,视具体水质而定,水库取水注意分层取水,也可以采用一体化净水设备或者慢滤池技术处理。出厂水水压,不宜过高,建议控制35-50m之间。
6,关于管网加压片区,在满足经济流速条件下,有局部片区自由水头确实不够,或者地势较高,建议采用HWG无负压加压设备。确定流量和所需水压。
总之,农村供水工程,是一项系统的供水工程,全国各地区地势变化较大,宜按照当地实际情况确定,如有技术错误,还恳请各位专家、同行和网友多多指点,顺便也学习一下。