发布于:2007-07-26 14:54:26
来自:暖通空调/暖通制冷设备选型
[复制转发]
本人初入这一行,正在自己学习,遇见不会的了,请帮忙
关于空调箱中表冷器的选择问题,据我知道的,表冷器的选择是根据冷量来的,但是不知道具体是怎么来的,需要你确定什么样的参数提供给厂商就可以了呢?有知道的能教一下吗?搜索过以前的帖子,有个高手是这样写的,“先根据焓差确定表冷器的排数,现根据风量算出表冷器的迎风面积,再看你空调箱的大小基本上就可以确定了.”但是具体的算出了焓差怎么确定排数啊??还有后面的,能不能具体讲一下?谢谢,可能我的问题有点弱智,可是真的不会的,我不是学暖通的呀……
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句其中包括V形W形风冷冷凝器、新风机组(普通型、直膨式、配冷源型)、组合空调机组(普通型、直膨式、配冷源型)等
结构参数:
铜管直径(mm) 孔距(mm) 排距(mm) 翅片规格 片距(mm)
ф15.88 38 33 铝翅片或铜翅片 1.8---4
ф9.52 25 21.65 铝翅片或铜翅片 1.3—5.2
ф12.7 31.75 27.5 铝翅片或铜翅片 4---9
http://www.xxjhzl.com/product_view.asp?id=5 xxjhzl@163.com
回复 举报
回复 举报