消火栓这样布置算不算违反规范?

发布于:2007-07-18 17:31:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
L=76M,B=17.5m(防火分区中的一段)的狭长地下车库,我布置了4具(两组)消防柜,每组短边方向距离17.5m,这样相邻一组与该组长边方向距离42m,任意点都有两股充实水柱同时到达,审图意见--违反了相邻消火栓不应大于30m.疑义相与析!!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • woaianxiu
    woaianxiu 沙发
    7.1.8.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、类汽车库及Ⅰ、Ⅱ类修车库的用水量不应小于10L/s,且应保证相邻两个消火栓的水枪充实水柱同时达到室内任何部位。

    7.1.8.2 Ⅳ类汽车库及Ⅲ、Ⅳ类修车库的用水量不应小于5L/s,且应保证一个消火栓的水枪充实水柱到达室内任何部位。
    2008-07-10 17:51:10

    回复 举报
    赞同0
  • guoyuhai99
    guoyuhai99 板凳
    7.1.9 室内消火栓水枪的充实水柱不应小于10m,消火栓口径应为65mm,水枪口径应为19mm,保护半径不应超过25m。同层相邻室内消火栓的间距不应大于50m,但高层汽车库和地下汽车库的室内消火栓的间距不应大于30m。
    2007-07-22 10:32:22

    回复 举报
    赞同0