消防切非一定要在消防控制室吗?

发布于:2012-11-13 08:40:13 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
有个丙类厂房,情况是大部分生产工段为湿加工工段。消防设计时:除湿加工场所外,只在小部分生产工段、配电室等设了火灾探测器,其他湿加工工段只设了手动报警按钮等。但没在消防控制室做消防切非。
图审意见:因按照《火规》第6.3.1.8 :消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。在消防控制室做消防切非。
请问:丙类厂房是否一定要在消防控制室实现消防切非?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • b2120919
    b2120919 沙发
    两回事 主机能切就行!!!!!!!!!!!
    2012-12-06 09:06:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhihuan1983
    zhihuan1983 板凳
    不一定在消防控制室内切非,但是信号是消防控制室给的
    2012-12-06 08:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.4 万条内容 · 372 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电话线是否一定要单独敷设?

《民规》规定:火灾应急广播线路,不应和火警信号、联动控制线路等其他线路同导管或同线槽敷设。但我看到有些图纸要求:消防电话线不和火警信号、联动控制线路等其他线路同线槽敷设。请问:消防设计一定需要这样做吗?