土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于地上10KV以下变配电室通风的问题

关于地上10KV以下变配电室通风的问题

发布于:2012-11-12 16:56:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,高压配电室和低压配电室以及电容室都需要做降温处理,武汉的项目,在缺少电气资料的情况下,做设计,初步按6次做换气,自然进风,同时配置柜式空调除湿以及辅助降温(空调开启时,风机关掉,节能),请问此方式可行不?往大虾们讨论,指点!

配电室图纸.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • gxnnxh
    gxnnxh 沙发
    对于有干式变压器的配电间,夏季温度要求在35~40度。通风计算取排除余热所需风量和换气次数10次/小时的通风量的大值。并设12次/小时的事故通风。事故风机可兼做排风机。武汉夏季通风温度为33度,当机械通风不能满足设计要求时,可设空调降温。空调负荷仅考虑设备散热即可。干式变的散热量可取其容量的1.1,高、低压盘柜取200~300w/柜
    2012-11-15 09:11:15

    回复 举报
    赞同1
  • p48
    p48 板凳
    gxnnxh 发表于 2012-11-15 09:11 对于有干式变压器的配电间,夏季温度要求在35~40度。通风计算取排除余热所需风量和换气次数10次/小时的通风 …这个是有什么规范吗?是哪一本哪一条呢
    2017-11-17 10:16:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风设备、管道系统设计

实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。

回帖成功

经验值 +10