我做了一个变配电室,为了防水,是否能在进户门处设门槛?规范有无规定?技术措施上说:配电室内通道应畅通无阻,不得设门槛,意思是变电室门处也不得设门槛吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句按华新丽华,YJV3*35 电缆线,载流量为125A ,可以使用
按华新丽华,YJV3*35 电缆线电阻率为0.524欧姆/KM
410M 的压降为,U=RI=0.524/1000*410*30.4=6.53V
也就是压降为6.53/380=1.7% 小于要求的5% 所以完全可以使用
YJV3*35的电缆线,