土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:未吊顶的超市喷淋采用何种喷淋头?

请教:未吊顶的超市喷淋采用何种喷淋头?

发布于:2007-06-25 23:18:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一般来说有什么具体要求吗?书上说得不是很详细,不够具体,有哪位大虾知道或哪里有介绍的吗?感谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • furshon
    furshon 沙发
    谢谢楼上的各位,我曾看到在喷头上设了一个类似灯罩的东西,也是不吊顶的,那叫什么名字?是干什么的?是集热用的吗?另外,如果不吊顶,那么梁的高度肯定是大于150了,那么上面水友说的距顶板75-150的要求就不能满足了,那么是不是可采用直立上喷加吸热盘的形式?另外,如果加吸热盘,在图纸上如何注明呢?谢谢!
    2007-06-27 17:18:27

    回复 举报
    赞同0
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 板凳
    7楼的朋友,04年自喷施工及验收规范第5.2.9条要求:
    当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
    2007-06-27 11:53:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多