规范上明确说小于2000平米的地下车库可以自然排烟,但没有明确说可以自然通风,是否可以理解为满足自然排烟要求的车库,可以同时满足自然通风的要求?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • com_com_nm
    com_com_nm 沙发
    通风排烟没联系的,通风是排出废气,排烟时在火灾时供人疏散。设计偷懒的做法就是:车库跟室外相接,就认为可以自然送风,大多数情况也可以满足补风要求。
    2013-05-13 21:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • 瑞瑞
    瑞瑞 板凳
    zhaoyuezuibang 发表于 2013-5-7 10:37 我觉着规范的意思是按C0按30算的排风量,如果自然排风可满足风速不超过1m/s左右,就不用机械排风,如果不 …自然排风的风速不超过1m/s用什么措施来保证呢?我只是觉得30mg/m3是定量化的数字,什么样车库会不超过这个数字,从理论上怎么判断?莫非是已建成的车库去测量?还是怎样?感觉这个数字写出来对实际的设计没有起到指导作用。
    2013-05-07 16:11:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多