土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 发一个屋檩计算书

发一个屋檩计算书

发布于:2007-05-09 19:46:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
屋檩计算书

====================================================================
====================================================================


一. 设计资料
采用规范:
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程 CECS 102:2002》
《冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB 50018-2002》
檩条采用C-200*70*20*2截面,材料为Q235;
檩条跨度为6m,檩条间距为1.5m;
跨度中等间距的布置2道拉条;
屋面的坡度角为5.71度;
檩条按简支构件模型计算;
净截面折减系数为0.98;
屋面板能阻止檩条的侧向失稳;

二. 截面参数
A(cm2)=7.27 e0(cm)=4.96
Ix(cm4)=440.04 ix(cm)=7.78
Wx(cm3)=44
Iy(cm4)=46.7 iy(cm)=2.54
Wy1(cm3)=23.32
Wy2(cm3)=9.35 It(cm4)=0.0969 Iw(cm6)=3672.33

三. 荷载标准值
恒载: 面板自重: 0.3kN/m2
檩条自重: 0.05707kN/m
活载: 屋面活载: 0.5kN/m2
风载: 基本风压: 0.55kN/m2
体型系数-1.15,风压高度变化系数1
风振系数为1;风压综合调整系数1.05;
风载标准值:-1.15×1×1×1.05×0.55=-0.6641kN/m2;

四. 截面内力标准值
恒载: qd=0.3×1.5+0.05707=0.5071kN/m
Mdx=0.125×0.5071×cos(5.71)×6×6=2.27kN•m
Mdy=-0.1×0.5071×sin(5.71)×(6/(2+1))2=-0.02018kN•m
活载: ql=0.5×1.5=0.75kN/m
Mlx=0.125×0.75×cos(5.71)×6×6=3.358kN•m
Mly=-0.1×0.75×sin(5.71)×(6/(2+1))2=-0.02985kN•m
风载: qw=-0.6641×1.5=-0.9962kN/m
Mw=0.125×-0.9962×6×6=-4.483kN•m

五. 强度校核
工况:1.2D+1.4L(活)
Mx=1.2×2.27+1.4×3.358=7.426kN•m
My=1.2×-0.02018+1.4×-0.02985=-0.066kN•m

工况:1.2D+1.4L(活)

计算有效截面:
毛截面应力计算
σ1=7.426/44×1000+(0.066)/23.32×1000=171.606N/mm2(上翼缘支承边)
σ2=7.426/44×1000-(0.066)/9.35×1000=161.717N/mm2(上翼缘卷边边)
σ3=-(7.426)/44×1000+(0.066)/23.32×1000=-165.946N/mm2(下翼缘支承边)
σ4=-(7.426)/44×1000-(0.066)/9.35×1000=-175.835N/mm2(下翼缘卷边边)
计算上翼缘板件受压稳定系数k
支承边应力:σ1=171.606N/mm2
非支承边应力:σ2=161.717N/mm2
较大的应力:σmax=171.606N/mm2
较小的应力:σmin=161.717N/mm2
较大的应力出现在支承边
压应力分布不均匀系数:ψ=σmin/σmax=161.717/171.606=0.9424
部分加劲板件,较大应力出现在支承边,ψ≥-1时,k=5.89-11.59ψ+6.68ψ2=5.89-11.59×0.9424+6.68×0.94242=0.9002
计算下翼缘板件受压稳定系数k
支承边应力:σ1=-165.946N/mm2
非支承边应力:σ2=-175.835N/mm2
全部受拉,不计算板件受压稳定系数
计算腹板板件受压稳定系数k
第一点应力:σ1=-165.946N/mm2
第二点应力:σ2=171.606N/mm2
较大的应力:σmax=171.606N/mm2
较小的应力:σmin=-165.946N/mm2
压应力分布不均匀系数:ψ=σmin/σmax=-165.946/171.606=-0.967
加劲板件,0≥ψ≥-1时,k=7.8-6.29ψ+9.78ψ2=7.8-6.29×-0.967+9.78×-0.9672=23.028
计算σ1
构件受弯
上翼缘σ1=171.606N/mm2
下翼缘σ1=-165.946N/mm2
腹板σ1=171.606N/mm2
计算上翼缘板件有效宽度
ξ=200/70×(0.9002/23.028)0.5=0.5649
ξ≦1.1,故k1=1/(0.5649)0.5=1.331
ψ=0.9424>0,故
α=1.15-0.15×0.9424=1.009
Bc=70
ρ=(205×1.331×0.9002/171.606)0.5=1.196
B/t=70/2=35
αρ=1.009×1.196=1.206
18αρ < B/t < 38αρ,有效宽度Be=[(21.8×1.206/35)0.5-0.1]×70=53.681
故扣除宽度为Bd=70-53.681=16.319
对部分加劲板件,较大压应力位于支承边,故扣除板件的中心位于0.4×53.681+16.319/2=21.472mm处
计算下翼缘板件有效宽度
全部受拉,全部板件有效。
计算腹板板件有效宽度
ξ=70/200×(23.028/0.9002)0.5=1.77
ξ>1.1,故k1=0.11+0.93/(1.77-0.05)2=0.4243
ψ=-0.967<0,故
α=1.15
Bc=200/[1-(-0.967)]=101.677
ρ=(205×0.4243×23.028/171.606)0.5=3.416
B/t=200/2=100
αρ=1.15×3.416=3.929
18αρ < B/t < 38αρ,有效宽度Be=[(21.8×3.929/100)0.5-0.1]×101.677=83.93
故扣除宽度为Bd=101.677-83.93=17.747
对加劲板件,ψ<0同时较大压应力位于第二点,故扣除板件的中心位于200-101.677+0.6×83.93+17.747/2=157.555mm处
扣除失效板件,计算可知
Wex=39.684cm3
Wey1=22.64cm3
Wey2=9.077cm3
Ae=6.589cm2
考虑净截面折减:
Wenx=38.891cm3
Weny1=22.187cm3
Weny2=8.896cm3
Aen=6.457cm2
σ1=7.426/38.891×103+(0.066)/22.187×103=193.924N/mm2
σ2=7.426/38.891×103-(0.066)/8.896×103=183.53N/mm2
σ3=-(7.426)/38.891×103+(0.066)/22.187×103=-187.975N/mm2
σ4=-(7.426)/38.891×103-(0.066)/8.896×103=-198.369N/mm2
198.369≤205,合格!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • duzix
    duzix 沙发
    结帖
    2007-09-15 19:46:15

    回复 举报
    赞同0
  • 191271148
    191271148 板凳
    MTStools
    2007-05-28 06:30:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《门刚》中4.5.2条支撑布置的疑问?

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECE102:2002中4.5.2条2款:柱间支撑的间距应根据房屋纵向柱距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45米,当有吊车时宜设在温度区段中部,或温度区段较长时宜设在三分点处,且间距不宜大于60米。问什么无吊车时的柱间支撑间距反而比有吊车时要求的严呢?按理说应该是有吊车时的柱间支撑间距小于无吊车时的柱间支撑间距,难道说由于吊车梁对柱子纵向刚度起的增大作用。

回帖成功

经验值 +10