土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选型

电缆选型

发布于:2007-05-08 16:41:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助:我是干中央空调的,机房的机组和水泵的电缆的粗细都是怎么选的?怎么根据多少KW的耗电量配多粗 的电缆?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • favourchen
    favourchen 沙发
    我所在的台资机电安装工程公司的做法是:计算设备的运行电流I,断路器整定值为1.5I,电缆载流量为1.25I
    2009-08-25 19:15:25

    回复 举报
    赞同0
  • fantasyboy1020
    电流与导线截面积对应表
    2009-08-25 10:35:25

    回复 举报
    赞同0