我刚刚做了一个冷库,300平米,-18℃,压缩机雪鹰40p中温机组,两台DD200冷风机,丹佛斯12.5冷吨膨胀阀,存貂皮。刚开机电流68A,高压1.3Mpa,低压0.3Mpa。开两个小时后风机结霜很厚,电流42A,高压1.1Mpa,低压0Mpa,降温不明显。
请教各位高手风机结霜是那些原因造成的?

全部回答(10 )

  • jfzhileng
    低压压力太低了,结霜厚,时间短,说明货物的湿度大
    2013-06-26 13:02:26 来自 PC 评论 举报
  • saomiaoshijie
    库内湿度过大;刚进货时货物温度比较高,要分阶段降温货物,不要一次降温到底;蒸发器选配时可以稍微大点,提高传热;估计蒸发器后没有做导流风管,结霜快也在所难免,毕竟这么低的温度;把电加热除霜时间调短点