土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
制冷技术
\
氟系统风机结霜是什么原因
氟系统风机结霜是什么原因
我刚刚做了一个冷库,300平米,-18℃,压缩机雪鹰40p中温机组,两台DD200冷风机,丹佛斯12.5冷吨膨胀阀,存貂皮。刚开机电流68A,高压1.3Mpa,低压0.3Mpa。开两个小时后风机结霜很厚,电流42A,高压1.1Mpa,低压0Mpa,降温不明显。
请教各位高手风机结霜是那些原因造成的?
发布于
2012-09-24 23:48:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
jfzhileng
低压压力太低了,结霜厚,时间短,说明货物的湿度大
2013-06-26 13:02:26
来自 PC
评论
举报
saomiaoshijie
库内湿度过大;刚进货时货物温度比较高,要分阶段降温货物,不要一次降温到底;蒸发器选配时可以稍微大点,提高传热;估计蒸发器后没有做导流风管,结霜快也在所难免,毕竟这么低的温度;把电加热除霜时间调短点
2012-10-01 13:46:01
来自 PC
评论
举报