土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教各位前辈(紫外线杀菌仪)

请教各位前辈(紫外线杀菌仪)

发布于:2007-04-24 16:40:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我单位一污水站采用好氧生物处理含油污水,处理后用于油田注水。因过滤器反冲洗水要再次进入微生物反应池处理,因此杀菌不能采用化学杀菌剂(会杀死生之不易的微生物),打算采用紫外线杀菌,污水含油和悬浮物均在3mg/L以内,想请教各位杀菌是否可行,并推荐杀菌仪生产厂家(进口或国产),谢谢!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zxl123321
    zxl123321 沙发
    完全可行,只是三楼说的不大准确,各种微生物的紫外杀菌剂量不同,紫外杀菌剂量是指辐射强度和时间的乘积,单位是焦耳/平方米或毫焦/平方厘米,对一种水质知道了知道了悬浮物的含量并不能有效选择杀菌设备,对于紫外水处理最敏感的是紫外透射率和水流状态(包括速度和速度分布),因此选择设备时一定要注意这个问题,同时,紫外杀菌主要是灭活作用,就是使微生物不在有繁殖能力,紫外杀菌后,在显微镜下,微生物还是完整的,存活的,但是没有了繁殖能力。目前国内做紫外杀菌设备的厂家不少,但多是处于模仿状态,可能你问他们杀菌剂量是多少,他们答不出来,杀菌效率是多少,可能也不知道,如果作为技术人员,想更多的了解,可以和我联系:0757-22112929。过两个月我会把许多紫外杀菌的资料放到我公司的网站,大家了解的时候就方便了。
    2007-05-14 23:01:14

    回复 举报
    赞同0
  • brightman
    brightman 板凳
    谢谢楼上!
    2007-04-25 20:46:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.93 万条内容 · 1379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何降低泥饼含水率

大家好!请教一个问题,我们采用的是离心脱水机,没有污泥浓缩池,冬季含水率都在85%,夏季能达到80%。请问用什么方法能使冬季泥饼含水率降下来。目前用的是阳离子的PAM,加大药量虽有些好转但仍在83%以上,冬季污泥有机成分要比夏季高。大家给些建议,谢谢!