    《石油库设计规范》GB 50074—2002
    12.2.13 石油库设有消防水池时,其补水时间不应超过96h。水池容量大于1000m3时,应分隔为2个池,并应用带阀门的连通管连通。
    《石油化工企业设计防火规范》GB50160—92(1999年版)
    第7.3.2条 石油化工企业宜建消防水池,并应符合下列规定:
    一、水池的容量,应满足火灾延续时间内消防用水总量的要求。当发生火灾能保证向水池连续补水时,其容量可减去火灾延续时间内的补充水量;
    二、水池的容量小于或等于1000m3时,可不分隔,大于1000 m3时,应分隔成两个,并设带阀门的连通管;
    三、水池的补水时间,不宜超过48h;
    四、当消防水池与全厂性生活或生产安全水池合建时,应有消防用水不作他用的技术措施;
    五、寒冷地区应设防冻措施。
    第7.3.26条 消防水泵房应采用自灌式引水系统。当消防水池处于低液位不能保证自灌引水时,宜设辅助引水系统。
    第7.3.27条 消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定:
    一、每台消防水泵宜有独立的吸水管;两台以上成组布置时,其吸水管不应少于两条,当其中一条检修时,其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量;
    二、成组布置的水泵,至少应有两条出水管与环状消防水管道连接,两连接点间应设阀门。当一条出水管检修时,其余出水管应能输送全部消防用水量;
    三、泵的出水管道应设防止超压的安全设施;
    四、出水管道上,直径大于300mm的阀门,宜采用电动阀门、液动阀门或气动阀门,阀门的启闭应有明显标志。