暖通空调分区

制冷系统为何高压用细管低压用粗管

发新帖 回复

制冷系统为何高压普遍用细管低压用粗管啊是不是如果条件允许情况下都是粗管对降低延程阻力好

制冷系统为何高压普遍用细管低压用粗管啊是不是如果条件允许情况下都是粗管对降低延程阻力好
  • 收藏1

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

分享至:

  • leihang
    leihang 2007-04-06 2楼
    请问楼上如果高压管也和低压管一样大的话那么是不是会造成高压高低压低啦?
    回复 0 举报
  • killzx99
    killzx99 2007-04-09 3楼
    就是要高压高低压低啊请正面回答有什么原因吗如果都用粗管是不是更好谢谢
    回复 0 举报
  • killzx99
    killzx99 2007-04-10 4楼
    有什么原因吗 如果都用粗管是不是更好 谢谢
    回复 0 举报
  • killzx99
    killzx99 2007-04-10 5楼
    有人知道吗
    回复 0 举报
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 2007-04-11 6楼
    所谓将气体进行了压缩,不光只是气体的压力提高了,流速快了,而且气体的相对比容也缩小了,所以压缩机的出口(高压)用的管径比进口(低压)要小;节流后的低压液体,在蒸发器里与热量较高的介质进行热交换,产生沸腾后相对比容增大,由于温度低,压力也低,流速慢,管径当然要比高压排气大。不知这样理解是否正确,请高手拍砖。
    回复 0 举报
  • killzx99
    killzx99 2007-04-11 7楼
    听起来有道理可还是不大明白你只解释了压机进出口那冷凝器出口为何用的细管膨胀出口为何用粗管还是挺乱的都用粗管岂不是延程压力将会少
    回复 0 举报
  • killzx99
    killzx99 2007-04-11 8楼
    具体来说我公司水循环冷却器压机出口是用Φ8管,冷凝器出口是Φ6电磁阀出口就是Φ10的了哪位高手能帮我解释一下
    回复 0 举报
  • tourose@co163
    tourose@co163 2007-04-11 9楼
    我想问一问,管径是怎么计算选型号的??谢谢!!!!!!!!!
    回复 0 举报
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 2007-04-12 10楼
    从压缩机的出口开始,直到膨胀阀的进口,包括冷凝器在内,都是属于高压端,管径当然就和压缩机的排气管径一样了啊。从膨胀阀的出口开始,直到压缩机的吸气口,包括蒸发器在内,都是属于低压端,管径自然也和压缩机的吸气管径一样。
    回复 0 举报
  • 春风细雨
    春风细雨 2007-04-15 11楼
    你好,我来说几句,并不是高压用细管,高压用粗管,你的概念弄错了.高压的管子是根据流量计算出来的直径,并不要说"细",高压管定好后,回气的低压管为了降低管子的阻力,就选用比高压管粗的管子.所以说高压管细,其实它不是细,而是正合适.要是高压管也要和回气管一样粗不是浪费了吗?????
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚