土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 厂房底板的厚度及计算问题有问求答!!!

厂房底板的厚度及计算问题有问求答!!!

发布于:2004-08-11 17:31:11 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
本人在计算厂房防洪墙的配筋,墙内外水头差为5米,墙厚取80厘米,按受弯构件计算,不计自重,计算得:单宽受拉钢筋6Φ18,二级筋,无需配双层筋。
现计算底板配筋,底板取厚度30厘米(是否合理),按偏心受压构件计算,经计算,受压钢筋为6Φ18,
受拉钢筋7Φ36,二级筋,是否合理,底板尺寸是否合适!!!
很想听听专家得意见!谢谢!

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • sunnyufo04521
    sunnyufo04521 沙发
    水下结构一般取5cm,水上,梁柱一般3.5cm,板为2.5cm
    2005-11-21 23:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • sunnyufo04521
    sunnyufo04521 板凳
    就是混凝土结构规范啊
    2005-11-21 23:12:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.24 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

[下载]拱坝体型设计辅助程序

本人编写的双曲拱坝设计辅助程序,现在暂时只能进行圆弧拱坝和抛物线拱坝设计,其他板块正在编写。登录密码94002 upload/forum/2004081117230213.rar

回帖成功

经验值 +10