土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆截面问题

电缆截面问题

发布于:2007-04-02 10:12:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我刚参加工作不久,有一个问题一直没想通,3×70+1×35的电缆,就是火线截面为70平方毫米,零线截面为35平方毫米,但是我看规程怎么电缆外径为36.5平方毫米,请高手指点

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shichangxun
    shichangxun 沙发
    你是不是买的伪劣产品
    2007-04-02 15:46:02

    回复 举报
    赞同0
  • toho2008
    toho2008 板凳
    还有那个1*35的“35”不是你说的“零线”啊。零线是原来在TN-C系统中PE和N公用的PEN线的叫法。现在基本上民用和工业的都是TN-C-S或者TN-S,PE和N是分开的(TN-C-S依然有一段是PEN),你那个35是用来接PE的,也就是说是接地用的,不能叫零线。
    2007-04-02 14:06:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压配电系统中零序CT的安装位置在哪才正确

220V/380V低压配电系统中零序CT的安装位置在哪才正确,用电设备都是五芯电缆敷设的,附简意示意图,请各位高手指教.

回帖成功

经验值 +10