电气工程
\
断路器
\
如何确定出线断路器
如何确定出线断路器
在做用户时,经常遇到不知道用户负荷的情况。每次遇到这种情况,我都按经验来选取出线断路器。如下图,有什么计算的方法来选取塑壳式断路器吗?10KV配电工程,变压器容量是500KVA
[
本帖最后由 yangfan915343 于 2012-9-11 17:14 编辑
]
发布于
2012-09-11 15:58:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
硕硕
经验值,10KV/0.4KV算法是变压器容量(KVA)*1.5
2012-09-12 09:09:12
来自 PC
评论
举报
rk5707
低压侧总电流800A 然后平分就好了
2012-09-11 23:27:11
来自 PC
评论
举报