土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!供配电问题

急!供配电问题

发布于:2007-03-21 13:18:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一高层建筑,引入两个变压器,一个供住宅,一个供动力及消防负荷,另一备用电源采用柴油发电机组,与动力变压器构成双电源。柴油发电机组馈电至低压母线引出专线供给消防设备,但是高规说明消防设备应在最未一级自动切换,象这种情况如何达到最未一级自动切换

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hmgsnt
    hmgsnt 沙发
    双路电源,其中一路引自市电,另一路引自柴油发电机,那么柴油发电机还要和市电进行切换吗?

    2007-03-21 17:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • aliu123z
    aliu123z 板凳
    如果没有估错的话,就是我们常说的末端切换,主要是指负载在最终端使用时保证双路电源供电,其它非消防回路只为市电供电。
    2007-03-21 16:48:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2079 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关柴油发电机组的

有一高层建筑,引入两个变压器,一个供住宅,一个供动力及消防负荷,另一备用电源采用柴油发电机组,与动力变压器构成双电源。柴油发电机组馈电至低压母线引出专线供给消防设备,但是高规说明消防设备应在最未一级自动切换,象这种情况如何达到最未一级自动切换?

回帖成功

经验值 +10