最近一改造工程进行二次装饰,原用于防火分割的消防卷帘门卷筒在石膏板吊顶内,无卷帘箱设置。可是这次改造后原卷帘门及吊顶位置都没有变动,消防验收却要求在吊顶增加卷帘箱。工程都结策了,吊顶内又无法施工。。各位高手帮我出出主议。。到底需不需要改?

全部回答(18 )

  • liuzz123456
    规定:消防控制设备对防火卷帘的控制应符合下列要求:(1)疏散通道上的防火卷帘两饲,应设置火灾探测器及其报警装置,且两边应设置手动控制按钮。(2)疏散通道上的防火卷帘。应按下列程序自动控制下降:①感烟探测器动作后,卷帘下降至距地面1.8米。②感温探测器动作后,卷帘下降到底。用作防火分区的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘门应下降到底,报警信号及防火卷帘的关闭信号应送刭消防中心,需要有防火卷帘控制箱.