土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教氨氮一夜暴增原因分析

请教氨氮一夜暴增原因分析

发布于:2012-09-07 13:37:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请教:
工艺水解酸化+UASB+AO +外置超滤膜。其中AO池容分别为600m3 1900m3 。
原水COD=50000mg/l,氨氮2200mg/l,整个系统因曝气池曝气管破裂维修停止运行一个月,2012年8月15号开始恢复进水,恢复进水半个月以来厌氧COD去除率都在80%以上,厌氧池内控制指标一切正常,厌氧出水COD在6000mg/l,氨氮2400mg/l。

15号到25号每天进水大概在20m3,曝气池内氨氮一直在200mg/l左右 ,COD在1500mg/l左右,曝气池内溶解氧维持在3mg/l,污泥浓度30g/l。问题出在8月25号生化系统曝气池内氨氮突然暴增到1100mg/l,现场排除实验数据不准确,和有人恶意投加氨水等原因,
现在现场技术人员无法分析出氨氮突然从200暴增到1100的原因,这么多的氨氮从何而来????

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • avgreen
    avgreen 沙发
    测定一下进水的氨氮和总氮
    2012-12-28 10:27:28

    回复 举报
    赞同0
  • jingshengxu930


    看法和楼上的差不多,不知道从进水到O池的水力停留时间多少?O池的进、出水的硝氮有多少?启动时,进水有没有回流稀释?稀释后氨氮多少?
    2012-12-26 20:58:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.23 万条内容 · 1431 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

凝聚效果有时会变的很差,求高手解救

我们这边的电镀废水,主要有电镀水洗和脱脂的废水。沉淀反应是先加酸酸化水解废水中的焦磷酸钾同时加聚铁,再加石灰进行沉淀,最后加PAM凝聚。主要去除焦磷酸铜,焦磷酸钾和COD。就是有时凝聚是好的但有时却很差,只有细微的颗粒,无法凝聚成矾花。水洗水的水质一直算稳定,请问如果脱脂水中乳化液处理的不好,或者水中有一些表面活性剂是否会阻碍胶体脱稳?跪求解答

回帖成功

经验值 +10