土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 请教:100m高砼烟囱桩及承台做法

请教:100m高砼烟囱桩及承台做法

发布于:2012-08-27 17:54:27 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
请教各位大虾:
刚做了一个100m高砼烟囱的基础,附图,总感觉做的偏小,但计算下来侧壁对承台的冲切、单桩对承台的冲切都是满足的,请各位做过的大虾帮忙看下:
承台砼:C30,高1300,桩承载力特征值2200kN(500方桩,桩比较长,桩长49m,长径比98)
烟囱套用《钢筋砼烟囱》05G212,YC100/30-0.55-1-b
正负0.00标准值:Mk=29695kNm,Nk=18819kN;Vk=613kN

疑问一:埋深-2.0m,偏心荷载下Pkmin>0,
图集上是-4m,但图集是考虑天然基础的,如果按桩基础的话是不是不需要这么深?烟囱规范上没有明确基础埋深要求

疑问二:承台计算我计算了侧壁对承台的冲切、单桩对承台的冲切都是满足的,基本上按最小配筋率0.2配置就可以了,但是总感觉偏小,各位有什么高见,请不吝赐教,多谢!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 无间道
    无间道 沙发
    第一,对于桩基础承台埋深不存在有埋深的问题,只要桩长大于1/15总高度就可以了;
    第二,0.2%是受弯构件的最小配筋率要求,宜适当加大,可以做到0.4~0.6%的配筋率。