土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 新型空调器微处理器控制系统工作原理与故障检修PDF

新型空调器微处理器控制系统工作原理与故障检修PDF

发布于:2007-02-10 15:41:10 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
新型空调器微处理器控制系统工作原理与故障检修

1171093303090.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • bujinfu
    bujinfu 沙发
    新型空调器微处理器控制系统工作原理与故障检修.part3.rar
    2007-02-10 15:45:10

    回复 举报
    赞同0
  • bujinfu
    bujinfu 板凳
    新型空调器微处理器控制系统工作原理与故障检修.part2.rar
    2007-02-10 15:44:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 354 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷水机组电机启动方式探讨.

电机启动方式简单比较1传统起动器目前,我国大部分电机用直接起动、Y/△控制起动、串接电抗器降压起动和自耦变压器降压起动。这些起动器价格低廉,通过降低电机的起动电压来减少起动电流,起动方式用分步跳跃上升的恒压起动,起动过程中存在2次冲击电流和转矩,且控制回路复杂,电机冲击电流大、冲击转矩大、冲击力矩大、效益低。Y/△起动方式将电机起动时接成Y形,以降低电机端电压,起动完后切换使电机运行于△形接法。这种起动方式要求电机要有6个引出线,控制回路所需元件多,线路复杂且故障率高,起动转矩损失严重(仅为△形接法的1/3),所以只适于空载和轻载场所,满足中小容量无特殊要求的空载或轻载起动控制。串电抗器和自耦变压器降压起动方式对电力系统影响大,母线压降大,功率因数低,在电网电压较低时,电机输出力矩无法克服风机逐步升高的阻力矩,因而无法使电机起动到全速,电机长时间大电流爬行,会造成电机、电抗器、自耦变压器烧毁或开关跳闸,不适宜在大型电机起动中使用。

回帖成功

经验值 +10