9900KW高压电机需装设什么保护?

发布于:2012-08-26 23:06:26 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问各位,9900KW的高压电机一般都需装设什么保护,过流速断的整定时间大家一般都在多少,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • slik
    slik 沙发
    差动是纵差还是横差?有什么区别吗,负序就是所谓的逆功率保护吗? 过流那么时限如何整定和考量呢? 谢谢!
    2012-08-30 22:06:30

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    所有电机保护有要求的都要。因为容量太大。
    差动、速断、过流、负序、过负荷、接地、温度、轴承温度、轴承振动。过流的整定要躲过启动电流,如果重载启动,启动电流大而且时间长。
    2012-08-29 16:18:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。