土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【讨论】设计没有给出设计风量,让我如何调试啊
设计说明中通风量一栏,大会议室是10立方每小时,其余房间都是??次每小时,请问设计都是这样的吗?设计是不是应该给出具体每个新风系统的通风量啊?还有每个风口的通风量是不是也该给出?如果不是,如何计算呢?现在通风要调试,这些定不下来没法调试啊

全部回答(32 )

  • 灬天蝎乄
    2012-09-11 18:39:11 来自 PC 评论 举报
  • tawulan

    我觉得这并不是问题,施工图纸本来就是要标出设备风量及各风口风量的。因为要考虑系统漏风量,各风口风量之和小于设备风量也合情合理。另外,设计说明中写的是室内设计温度,是本案所有设计和计算的基础依据,如果不写谁也不知道负荷计算是如何得出的。设计温度并不一定是最后的室内温度,肯定是有个波动范围的,没有冲突。
    2012-09-11 18:01:11 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10