土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ RM6 电缆室零序CT倒装会影响正常运行吗?

RM6 电缆室零序CT倒装会影响正常运行吗?

发布于:2012-08-04 15:22:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、零序CT倒装会影响正常运行吗?
IMG_0745.JPG
2、T型头接地线是否需穿入短路传感器?
IMG_0748.JPG IMG_0753.JPG
3、接地传感器位置是否有要求?倒装是否会影响?
IMG_0750.JPG

IMG_0745.JPG


IMG_0748.JPG


IMG_0750.JPG


IMG_0753.JPG

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhenrar
    zhenrar 沙发
    给带方向保护带来隐患吧。。。。。
    2012-08-10 07:07:10

    回复 举报
    赞同0
  • zhou1019
    zhou1019 板凳
    看看而已,就不说了
    2012-08-10 01:54:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2083 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

GB5055-2011中2.3.9关于热继电器整定的公式是不是有问题呀?

热过载继电器整定电流应按下式确定:Izd =(Kk*Kjx*Ied)/nKh式中Izd 热过载继电器整定电流(A) ;Ied 电动机的额定电流(A) ;Kk 可靠系数,动作于断电时取1. 2 ,动作于信号时取1. 05;Kjx 接线系数,接于相电流时取1. 0 ,接于相电流差时取JE;Kh 热过载继电器返回系数,取0.85 ;n 电流互感器变比。

回帖成功

经验值 +10