土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于杂填土的处理

关于杂填土的处理

发布于:2012-07-24 20:10:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天,被业主、监理、施工等集团式围攻,被骂得很惨。关于一个门卫室(政府部门的),很小,就一层,平面尺寸约为2m*3m,下有3.5m左右厚杂填土层。我的方案是将杂填土层换填中砂。 他们说太夸张了,挖得太深了,还说自己家里盖三四层房子,都没搞到这么夸张的。
请问,还有没有其他好点的方案??

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • houjinshi
    houjinshi 沙发


    受力肯定不是问题,杂填土的主要问题是沉降不均啊。
    安全性绝对不会有问题的,但是这是政府工程,到时候有点裂缝、倾斜,肯定首先把我们拉出来做替死鬼的。
    2012-07-26 12:46:26

    回复 举报
    赞同0
  • 结构老卢
    结构老卢 板凳
    换填中砂是太浪费了,这个一层的小屋子,你可以强夯一下,换填土也不用全部换填中砂,仅用素土换填一部分就行了,下部杂填土按软弱下卧层计算不计算的都行。
    2012-07-26 08:48:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多