漏电断路器能应用在这个电压系统中吗?
漏电断路器能应用在这个电压系统中吗?
供电系统的额定电压是660V 我想采用漏电断路器做下面的负载进线保护。但是有个疑问啊 我咨询了一下断路器的厂家啊 他们说他们的漏电断路器不能工作在660V的系统中。为什么呢?难道就没有能工作在那个电压下的漏电断路器啊 还有其他方法替代吗?
发布于
2012-07-22 17:53:22
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
硕硕
因为漏电断路器里面有电路板是给零序互感器电流放大信号用的,这块板的工作电源就是取主回路电的,如果电压高就会烧坏板子的
2012-09-19 08:28:19
来自 PC
评论
举报
cz13306196492
煤矿上用的660V的电压,配的是漏电保护器
2012-08-11 16:05:11
来自 PC
评论
举报