电气工程
\
成套电气设备
\
为什么电容器柜的切换电容专用接触器会烧掉?
为什么电容器柜的切换电容专用接触器会烧掉?
同标题
发布于
2007-01-10 10:01:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
gmljq
6、放大谐波电流。
2009-03-12 13:37:12
来自 PC
评论
举报
zjq8066
我遇见过:我们系统电压为660V,生产厂家做柜时没有注意,XJ19型专用接触器对主触点吸合的同时性与辅助触点先吸合,导通限流电阻,经常烧断,塑料骨架烧坏,最后找到原因:导通限流电阻由380V用在660V系统没有调整更换造成损坏,我们最后用800W电炉丝截成4段,用以段代替限流电阻,问题解决。
2009-03-02 23:17:02
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
wusco
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
61
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.95 万条内容 · 546 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
6、放大谐波电流。